Quá trình điều tra các sự cố lò hơi cho thấy, duyên do chính dẫn đến việc lò hơi bị hư hỏng chóng vánh là do việc Kiểm tra, bảo dưỡng lò hơi trong quá trình vận hành lò hơi không đầy đủ.
Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc rà soát, bảo dưỡng lò hơi thẳng tuột là rất quan trọng. Sau đây là các khuyến nghị Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.
Lohoi >>> noi hoi nhuom vai

Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày
Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều nguy hiểm trong quá trình vận hành. Một sơ sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy chóng vánh, thậm chí gây cháy nổ. do vậy, người vận hành phải có kế hoạch rà soát, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.
Cần để ý đến việc rà soát và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:
Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi
Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và soát tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.
Thường xuyên theo dõi nhiệt biểu và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở dạng ổn định. Đánh giá sự hiệp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.
So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.
soát hoạt động của van an toàn
thẳng thẩm tra hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)
rà nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để bảo đảm rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.
Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.
thẩm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước bằng hóa chất và các thiết bị can hệ để đảm bảo rằng hàm lượng các nguyên liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là ăn nhập.
Lấy một mẫu nước thông thường và so sánh với các thông số kỹ thuật đã cho.

Nội dung soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần
Những việc cần làm để rà và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:
Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và rà soát xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.
rà soát vị trí hướng dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.
thẩm tra hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
Kiểm tra hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy Kiểm tra sự ăn mòn, trượt và độ trễ
soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các thông số đã cài đặt
Bật và tắt thiết bị đánh lửa và thẩm tra xem thời gian tắt của đầu đốt có đáp ứng đề nghị hay không
thẩm tra hệ thống báo động thiếu nước
rà tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), để ý đến tiếng ồn và độ rung bất thường
Kiểm tra rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải
soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí

Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ban...t-than-da-cui/

rà và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng
Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch thẩm tra các thiết bị sau:
rà soát bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không
Kiểm tra thiết bị đánh lửa
Kiểm tra sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài tuốt tuột lò hơi
rà cặn trong nước cấp và két nước ngưng
rà soát và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần
Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần rà soát lò hơi như sau:
Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. Kiểm tra và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích
chú ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý
soát thông số kỹ thuật của vớ các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tích khí thải O2, CO và NOx.

Nội dung thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng năm
Hàng năm, đơn vị vận hành và dùng cần có kế hoạch Kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, liên tiếp.
soát siêu âm ăn mòn bộ lọc nồi hơi
Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để rà soát hoạt động thất thường của các bộ phận lò hơi
rà độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)
thí nghiệm nguyên liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là ổn
rà soát cách điện và cách điện
Kiểm tra cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa
rà sự ăn mòn của các bộ phận bên trong lò hơi. Các phương pháp Kiểm tra không phá hủy - Có thể thêm vào rà không phá hủy để Kiểm tra các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.
thẩm tra và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
rà soát và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sản xuất quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn
rà soát hệ thống điện trên bảng điều khiển để bảo đảm chúng đã được kết nối
Dichvulohoi >>> Hóa chất tẩy rửa lò hơi
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI

Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM
Tel/Fax: 06503756427 - Hot line: 0918 303 873